ГлавнаяФорумПродукция специального назначенияПодключение датчиков NAMUR

Пользователь Сообщение
Добавлено: 10 февраля 2012, 14:52   Заголовок: Подключение датчиков NAMUR
Александр
Зарегистрирован: 2012-02-10
Сообщений: 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность подключить датчики NAMUR без блока сопряжения?
Ответить | Цитировать
Добавлено: 2012-02-10 15:31:35
Big_john

Зарегистрирован: 2012-02-10
Сообщений: 4
Здравствуйте Александр. Подключение датчиков осуществяляется к любому устройству соответвующее искробезопасной цепи ia, с параметрами не превышающими максимальных значений по рабочему напряжению, току и мощности которое может выдать устройство в наш датчик. Вы можете сами разработать устройство и затем его сертифицировать. Наши изделия в зависимости от положения объекта воздействия выдают определенное значение тока от 0.7 до 2.5ма, точка в которой происходит срабатывание датчика находиться в значении 1,55ма. Т.е. подключив датчик к источнику питания 10В через сопротивление 1кОм в точке срабатывания получите падение на резисторе 1,55В, а далее можете использовать данную информацию для обработки как угодно.
—————————————————————————
Опыт- замечательная вещь на свете но предъявляет к оплате большие счета