ГлавнаяВопрос-ответТехнические вопросы

Вопросы и ответы (F.A.Q.)

Задать вопрос


Поляков Михаил - Инженер
01.06.2016 16:16

Добрый день!
Наша фирма планирует приобрести у вас фотобарьер с контролируемой высотой барьера 640 мм или 480 мм. Можете сказать диапазон цены на такие барьеры? Есть у вас фотобарьеры в взрывозащищенном исполнении? Фотобарьеры сработают через стекло? Заранее спасибо!

Ответ: Добрый день.

Подытожим после обсуждения по телефону:
- взрывозащищенные барьеры REER выпускаются, но не сертифицированы в России по взрывозащите, сообщите если подходит этот барьер
- любой барьер безопасности, подходящий Вам, можно смонтировать в Exd корпус с прозрачным стеклом по всей ширине выхода/входа луча. Стекло должно быть плоским (не стеклянная труба).
- монтаж в такой корпус влияет на рабочее расстояние между барьерами, но обычно оно с запасом (10м и более), для применения на 1,5метра подойдет любой барьер.

Фотобарьер 480мм с шагом 40мм PJ2-12-40-10 излучатель и приемник стоимость комплекта 25467 без НДС.
Рассмотрите также модели компании REER EOS4 603 A фото барьер и к ним соединители CD5 две штуки,
Стоимость комплекта 44 526 руб. без НДС, в наличии.



Владимир
01.06.2016 11:43

Здравствуйте!
Интересует оптический датчик, срабатывающий на контрастную метку размером 50х100 мм (можно и больше), дальность 250-300 мм,. Метка установлена на рулоне бумаги и скорость движения бумажного полотна около 5 м/с

Ответ: Добрый день.
Размер метки на грани по скорости 0,05м : 5м/с = 10 мс время пролета метки + нужно учесть размер светового пятна (для указанного расстояния <100х100мм).
При достаточном контрасте и размере метки 100х100мм (150х150мм с запасом) можно применить датчик на отражение от объекта.
То что датчик работает в инфракрасном диапазоне обычно не мешает (если метка на бумажной неламинированной основе)
Подходит датчик c PNP полярностью OV A43A5-43P-R400-LZ.
или NPN полярностью OV A43A5-43N-R400-LZ.



Вячеслав - Ген. директор
21.05.2016 20:21

Здравствуйте. Используем кольцевой индуктивный датчик di-soric IR 20 PSOK-IBS. Есть ли аналог у вас и конечно цена вопроса?

Ответ: Здравствуйте.
В замен можем предложить индуктивный датчик ISB RC1A5-31P-R20-LZS4.
3х проводной с НО контактом вместо 4х проводного с НО и НЗ контактами.
Стоимость 4079 руб. без НДС (от 5ти штук).



Дмитрий - Начальник проектно-конструкторского бюро ОАО "СветлогорскХимволокно"
16.05.2016 17:15

Добрый день. Хотим использовать датчик Вашего производства ВБИ-М18-56У-2123-С.51 для подсчета количества пропитанного материала на установке пропитки. Датчик будет подсчитывать количество зубьев шестерни. Скорость вращения шестерни небольшая. Шестерня будет изготовлена у нас на предприятии. Необходима информация:
1. Какое должно быть минимальное расстояние между зубьями шестерни для корректной работы датчика.
2. Какой минимальной ширины должны быть зубья шестерни для корректной работы датчика.

Ответ: Здравствуйте.
Можем предложить аналог из наличия подобранного датчика с такими же параметрами с разъемным соединением ISN EC4A-43N-12-LZS4 + соединитель CS S20-3-2. Минимальный размер зуба (ширина) должен быть не менее 15мм, расстояние между зубьями не менее 36мм. Рекомендуемая глубина промежутка между зубьями 15мм. Общие рекомендации тут лист 4, стр. 1.0.6. Если колесо получается слишком большим - можно уменьшить расстояние срабатывания датчика и пропорционально уменьшится его диаметр и размер зуба



Иван - мастер группы защиты красноярская ТЭЦ-2
16.05.2016 13:31

Добрый день! Вопрос по подбору оборудования, в данный момент на конвейерах нашей станции используются устаревшие реле РС-67, что можете предложить на их замену? Или что обычно заказывают на аналогичные обьекты, требуется контроль обрыва ленты и проскальзывания, согласующее устройством с релейным выходом. Конвейера работают (отключаются) каскадом

Ответ: Здравствуйте.
На нашем сайте размещена статья, посвящённая замене реле РС-67 с датчиками ДМ, ДКС, и им подобным. http://teko-com.ru/catalog/podbor-datchika-po-analogam/po-proizvoditelju/dks-2m/

Там рассматриваются различные варианты комплектов оборудования, в зависимости от того, что Вы хотите получить на выходе. Вкратце содержание этой статьи таково:
Вы можете заказать, например:
  • датчик контроля скорости (постоянное напряжение) + блок контроля частоты + релейный модуль.
  • датчик контроля минимальной скорости (постоянное напряжение) + релейный модуль.
Датчики нужно будет установить таким образом, чтобы перед чувствительной поверхностью периодически появлялись металлические элементы конструкции с частотой, пропорциональной отслеживаемой скорости.
Или можно использовать наше роликовое устройство контроля скорости УКС2.
Обращаю Ваше внимание на то, что устройство УКС2 предназначено для использования в комплекте с датчиками с кабельным выходом.
Если Вам нужно ставить датчик во взрывоопасную зону, мы можем предложить следующий комплект:
- взрывобезопасный индуктивный выключатель + блок сопряжения NAMUR + блок контроля частоты + релейный модуль
Устройство контроля скорости не имеет сертификата взрывобезопасности.
Хотя, при необходимости, есть возможность поставить ролик с антистатической резиной, заменить алюминиевые детали на латунные.



Александр - Рук. группы АСУ ТП
20.04.2016 12:45

1.Для датчика CSN EC46S8-8-N-LS4-C подходит только соединитель S19-2-2 и S20-2-2?
2.Какая максимальная длина кабеля соединителя от датчика до блока согласования?
3.Допускается ли удлинить кабель соединителя через клеммную коробку?

Ответ: Здравствуйте.
1) Рекомендуемые соединители эти. Можете рассмотреть и CS S19-3 или CS S20-3. Но в таком случае у Вас будет один лишний провод.
2) Максимальная длина от блока сопряжения до датчика зависит от марки кабеля. Сопротивление кабеля по длине в сумме не должна быть больше 50 Ом.
3) Да, допускается.



Дмитрий - инженер
23.03.2016 14:47

Есть ли у вас счетчик импульсов, который можно подключить к инкрементному импульсному датчику, и считать положение механизма по импульсам (с масштабированием)
89126918474

Ответ: Да, вполне должен подойти, например СИ1 Р3Щ.
Как заявлено в паспорте:
2.17.3 Другие типы датчиков или устройств с выходным напряжением высокого уровня 10…30В,
низкого уровня 0…0,8 В.
Поэтому надо, чтоб импульс вписывался в эти диапазоны.
По поводу масштабирования: Если Вы имеете ввиду множитель показаний счетчика (индикатора), то он может быть установлен на 0,001…9999.999.
Хотим обратить внимание, что частота счетных импульсов у нашего счетчика импульса не более 400Гц.



Алексей - Начальник СКБ
14.03.2016 13:03

Здравствуйте!
Поставляются ли с военной приемкой датчики типа ISB DS0B-31N-1.5-L, ISB DS0B-32N-1.5-L, ISB BS2A-31N-2-L, ISB DS0B-32N-1.5-L? Интересует индуктивный бесконтактный выключатель минимального диаметра с приемкой "5" и одобренный Морским Регистром Судоходства РФ.

Ответ: Алексей, добрый день.

Обычно мы не делаем датчики в морском реестре и с приемкой "5", как правило этого не требуется одновременно.
Из датчиков с 5 приемкой на сегодня самый миниатюрный ВТИЮ.1535 либо щелевой магниточувствительный ВГ GR2-K1-24-1-ИНД.
Если датчики указанные датчики слишком крупные - то для технических и организационных вопросов следует обратиться к Евгению Гойтину, заместителю главного конструктора по военной тематике, по телефону 8(351)729-82-00 добавочный 105.
На датчики с приемкой 5 нужно согласовать технические требования для проведения типовых испытаний и получения серийной литеры на запрашиваемые образцы.



Захаров Александр - ведущий инженер-технолог АО "НИПТБ "Онега", г. Северодвинск
29.02.2016 17:49

Есть ли у Вас аналоги датчиков ZX-EV04T. Моя задача - применить одновременно 3 датчика, встроенных в некоторую планку, для определения расстояний в зазорах от 5 до 30 мм между непараллельными плоскостями. Результат нами будет пересчитываться для получения параметров настройки станочного приспособления.

Ответ: Александр, добрый день.

Необходимо указать требуемую погрешность. Обычно в Вашей задаче требуется хорошая точность.
Мы производим индуктивные датчики расстояния ИПП.
Подбор по параметрам подбор здесь - рабочие зазоры от 1,25...4 до 6...25, возможно совмещать диапазоны последующей обработкой.
Нелинейность датчика +-3% от диапазона.
Если у Вас есть возможность проводить линеаризацию сигнала датчика, то погрешность можно уменьшить на порядок...полтора.



Анатолий Годунов - инженер по КИПиА
28.02.2016 18:18

Здравствуйте. Нужен датчик температуры воздуха, срабатывающий размыканием цепи при опускании температуры до +3 С. Можете изготовить такой датчик и сколько он будет стоить?

Ответ: Добрый день.
У стандартных датчиков-реле температуры TT ZG71P8-94U-01-P-C-0,9 порог ЗАМЫКАНИЯ +3 Градуса. Вам нужна обратная логика - РАЗМЫКАНИЕ при снижении до +3 Градусов.
Для партии более 15 штук можем перепрограммировать пороги.
Для партии менее 15 штук предлагаю дополнительно Релейный модуль преобразования MR0-24 для преобразования контакта НО в НЗ.
Стоимость:
TT ZG71P8-94U-01-P-C-0,9 - цена 3760руб. без НДС в партии до 2шт., на большее количество действует скидка, в наличии.
MR0-24 - цена 1092руб. без НДС в партии до 2шт., на большее количество действует скидка, наличие - под заказ, срок изготовления 12 рабочих дней.



Артём - Инженер
15.12.2015 12:30

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какова стандартная длина кабеля для датчика ISB B2A-31P-2-L

Ответ: Здравствуйте.
Стандартная длина кабеля 2 метра.



Евгений - ведущий инженер
11.12.2015 10:39

Мы применяли в изделиях индуктивные выключатели морского исполнения типа ISNm c NPN контактом (общий -). Хотели заменить на ВТИЮ с военной приемкой, но они почему-то все PNP (общий +)! Заменить без доработок не получается. Есть ли варианты ВТИЮ с NPN контактами?

Ответ:

Уважаемый Евгений!
На текущий момент у нас с приемкой ВП основная масса с PNP структурой, это оправдано т.к. особо ответственные цепи подают сигнал плюс при срабатывании, а если коммутировать минус, то при обрыве провода может произойти КЗ на корпус и получится ложное срабатывание.

Выход NPN мы изготовить можем, проведя типовые испытания датчиков. Сообщите какие типы датчиков вы сейчас используете и для каких целей. Если работа по замене датчиков проводиться в рамках вашей ОКР, нам с вами будет легче оформить решение на проведение типовых испытаний.

Можете позвонить мне и я проконсультирую вас по интересующим вопросам.

С уважением,
Евгений Александрович Гойтин
Заместитель Главного конструктора по военной тематике
Телефон: +7(351)796-01-18, добавочный 105
Электронный адрес: goitin@teko-com.ru




Александр - Директор
07.12.2015 17:04

Добрый день!
Требуется штучный учет проезжающих автомобилей через заводскую проходную. Есть ли готовые изделия? Спасибо.

Ответ:

Добрый день, Александр,
OS A42A-31P-10-LZ и OY A44A-2-10-P и дополнительно - СИ1 Р1Щ- для организации подсчета это типовой комплект.
Датчики со степенью защиты IP67, диапазон рабочих температур -15...+65С.




Анатолий - конструктор
10.11.2015 00:51

Нужен датчик флюоресцентной метки (длина волны 360-400 нм). Их у Вас есть? Задача - отрезать доску по заранее нанесенной метке. Пропуск метки недопустим. Балуфф некоторые пропускает. ширина полоски мела - 2 мм. Можно ли использовать Ваши датчики меток видимого диапазона?

Ответ:

Добрый день.

Датчики метки с ультрафиолетовой подсветкой пока не выпускаем, в настоящее время в разработке.

Варианты: либо дождаться выпуска датчиков с ультрафиолетовой подсветкой, либо с оговорками использовать обычные датчики метки (см. ниже)

Сообщите почтовый адрес или телефон, чтобы известить Вас о начале выпуска ультрафиолетовых датчиков.

Можем рекомендовать датчики метки видимого излучения, только при соблюдении следующих условий:

- разрезаемый материал однородного цвета - доска без видимых изъянов, обработанный листовой материал (ДВП, пластик). Ультрафиолет специально применяют для подсветки меток чтобы система "не замечала" черные сучки на досках, в ультрафиолете сучки и доска одинаково "черные" а люминесцентные метки светятся.

- толщина материала варьируется не более чем на +-5мм (у нашего датчика есть фокусное расстояние, например у датчика ODW A44A5-49P-25C5-LE (белый свет)   20...30мм)

- метки наносятся чёрным маркером, контрастность более 30;

- следует учитывать разницу во времени реакции датчиков (у нашего частота 500Гц, соответственно время срабатывания около 1мс, у Balluff зависит от модели), должна быть регулировка положения по движению/против движения доски/каретки.

Датчики можно подобрать здесь




Шамиль - старший мастер
06.11.2015 12:41

Подберите пожалуйста датчик для следующей задачи:
Нужно измерить число оборотов вала двигателя мешалки реактора после редуктора. Датчик находится во взрывоопасной зоне.

Ответ: Добрый день.

Подойдет Взрывозащищенный датчик ISB A11B-1,5-N - расстояние срабатывания на флажок 1,2мм, подключенный через Блок сопряжения NAMUR BC N1-1R-AR-DC24-C
Блок сопряжения разместить во взрывобезопасной зоне.