ГлавнаяВопрос-ответТехнические вопросы

Вопросы и ответы (F.A.Q.)

Задать вопрос


Александр - учредитель
01.10.2012 00:20

Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите модель оптического датчика Вашего производства, которую можно использовать для контроля нахождения в рабочей зоне швейного оборудования трикотажного полотна (аналог - датчик DN-S10R компании Takenaka http://www.takex-elec.co.jp/product/suppression/body_DN-S10R_e.html, использование датчика в работе можно посмотреть по адресу http://www.youtube.com/watch?v=4c85LGJgm70, еще один аналог от фирмы BALLUFF - BAV MA edge detection sensor BAV MA-OD-000001-01). Спасибо

Ответ: Добрый день.
В настоящий момент оптические датчики с подавлением заднего фона находятся в разработке.
Предлагаем рассмотреть вариант применения изделий наших партнеров В наличии есть датчики типа BGS-Z30P.



Владимир - нач.отдела
24.09.2012 19:33

Добрый день,
1. Не нашел датчиков с возможностью аналогового измерения уровня жидкости. Подскажите что можно использовать для измерения уровня молока в цистерне. Необходима точность до литра(если нет такой - то какая возможна)._
2. есть ли проточные датчики, так же для измерения объема пропущенной жидкости(молоко).
спасибо

Ответ:

Здравствуйте.
1. Емкостные аналоговые датчики ТЕКО, например, CSA EC49A8-32P-1482-PS4 не сертифицированы для пищевого применения. Для аналогового измерения молока из-за большого его вспенивания больше подходят датчики гидростатического давления или измерение взвешиванием. Точность измерения зависит от точности датчиков.
2. В нашей номенклатуре проточных датчиков нет.




Сергей - инженер
18.09.2012 18:31

Здравствуйте. у меня возник вопрос по управлению клапанами вентиляции, решил задать:
нам необходимо соблюсти следующее условие - рекуперация воздуха в помещении.

если смотреть на чертеж (станция в разрезе) - то нормально открытыми считаются клапана выходом в помещение (что приток, что отток, клапана, которые непосредственно в канале вблизи гибкой вставки - открыты всегда при использовании компрессора). так вот, необходимо произвести рекуперацию тепла в холодный период - то есть, при достижении определенной температуры клапана в помещении закрыть, а клапана, которые на улицу - открыть.
В канале приточной вентиляции по желанию заказчика видеть температуру в канале - мы устанавливаем датчик температуры ОВЕНТ дТС3015 и к нему ОВЕН ТРМ1 в шкаф управления, на него можно завязать клапана притока, вопрос в отношении вытяжки - возможно ли завязать на этот же датчик еще два клапана вытяжки или есть какие либо другие стандартные решения?

Ответ: По-поводу алгоритма переключения клапанов нужно обратиться к специалистам по вентиляции. А по части реализации алгоритма мы можем помочь, но нужна более подробная информация.



Антон
18.09.2012 12:35

Здравствуйте!!! Прошу подсказать аналог датчика BALLUFF BES M12MI1-PSC40B-S04G. Заранее благодарен.

Ответ: Здравствуйте,
Вероятно вы имели в виду датчик BES M12MI-PSC40B-S04G, его аналог ISB AC2A-31P-4-LZS4. Датчики есть в наличии на складе.



Александр - автолюбитель
16.09.2012 15:09

Не повредит ли БВХО-1,если принудительно включить ходовые огни(принудительно подать "+" на белый провод БВХО)при работающем или не работающем двигателе?

Ответ:

Добрый день.
БВХО не повредит, штатно, при ручном включении фар, блок БВХО отключается, а плюс при этом подается через цепи переключателя управления светом автомобиля.
Пример штатного включения: если при отключенном питании (зажигание автомобиля выключено) подать плюс на выход БВХО, включить фары на стоянке (на старых моделях автомобиля такое возможно), у вас должен засветится зеленый индикатор на БВХО, показывающий наличие напряжения на выходе, красный индикатор (индикация питания) при этом светится не будет.




Александр - Инженер ТМ
14.09.2012 00:00

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста! В каком диапазоне должно находится сопротивление исправного индуктивного датчика BK WF63-3-N-1-HT-5 ? Критично ли напряжение питания блока сопряжения NAMUR BC N1-1R-AR-DC24-C для этого датчика. Оно составляет 26.9 вольта. Я так понимаю ток в цепи датчика должен находиться в диапазоне от 0.1 до 6 ма? Ниже 0.1 ма защита по обрыву, выше 6 ма, защита от короткого замыкания...

Ответ:

Добрый день. Сопротивление омическое Вы не сможете померить корректно при отключенном датчике, т.к. датчик имеет активные элементы.

Если вы хотите проверить, что не работает датчик или блок сопряжения, можно выполнить элементарные действия. Подключите переменное сопротивление 15 кОм на вход блока сопряжения. Изменяя сопротивление контролируйте ток, в диапазоне 1,5+-0,2 мА должно происходить изменение состояния выходных цепей блока сопряжения. Чтобы оценить датчик, подключите датчик через сопротивление 1 кОм к источнику напряжения 8 В и, поднося стальную пластину с расстояния 10 мм до касания датчика в зоне чувствительной поверхности размером не менее диаметра датчика, контролируете ток. На расстоянии 2,3...3,6 мм должно происходить изменение тока, в диапазон которого должен входить порог срабатывания блока сопряжения. При этом во всем диапазоне перемещения пластины ток не должен быть более 6 мА и менее 0,1мА.

Напряжение питания 26,9 В находится на верхнем пределе напряжения, но оно не критично, т.к в блоке находится встроенный источник стабилизированного питания.




Игорь - инженер
05.09.2012 18:35

Подскажите пожалуйста тип вашего датчика для подключения к входам программируемого реле LOGO! фирмы Siemens. Почему то при использовании Вашего датчика (марку не помню)с двухпроводной схемой подключения в любом состоянии датчика, LOGO! воспринимает входной сигнал как от сработавшего датчика. При сработавшем датчике встроенный светодиод не светиться.

Ответ: Здравствуйте.
Скорее всего в вашей проблеме кроется слаботочное реле, и тока холостого хода датчика хватает, чтобы удерживать реле во включенном состоянии, а светодиод не светится т.к. ток реле во включенном состоянии близок к минимальному току коммутации датчика. Для решения данной задачи необходимо увеличить ток протекающий через датчик. Подайте на датчик ток порядка 20мА, для этого подключите параллельно реле балластный резистор. Сопротивление резистора = напряжение реле в вольтах питание делённое на 0.02А. Мощность резистора = напряжение питания реле в вольтах умноженное на 0,02А. Надеемся на дальнейшее с вами сотрудничество.



Аскар
23.08.2012 15:36

интересует аналог датчика ВБ-2.30М65.10.1.1.К стоимость аналога и срок поставки.

Ответ: Добрый день.
Аналог датчика ВБ2.30М.65.10.1.1.К - ISB A8A-31P-10-LZ. Датчики в наличии. Цена 475 руб. без НДС.



Александр - энергетик
07.08.2012 13:36

Здраствуйте,
на Вашем предприятии существует возможность изготовления датчиков уровня поплавкового типа ZDU.000-32 работающего в среде повышенного давления до 10 атм. Емкостные датчики с нашей водной эмульсией не работают (при снижении уровня не отключаются). Какие датчики уровня рекомендуете использовать с водной эмульсией.

Ответ:

Добрый день. В наших датчиках уровня применяются поплавки из вспененного эбонита. Испытания поплавков при повышенном давлении не проводились.
Как вариант предлагаем рассмотреть ультразвуковые датчики уровня.




Алексей - Инженер-электроник Молочный комбинат
30.07.2012 13:14

вопрос по датчику Zсм.000-14
Возможно ли изготовление данного датчика под заказ полностью из нержавеющей стали и без разъёма с гибким выводом. Так как на производстве используются агрессивные среды.

Ответ:

В настоящий момент подобные датчики полностью из нержавеющей стали (корпус, поплавок) серийно не производим. Предлагаем рассмотреть вариант применения емкостных датчиков уровня, например, CSN EC50S8-31P-25-LZS4.




Михаил Борисович - инженер-конструктор
22.06.2012 11:11

Уважаемые разработчики, подскажите пожалуйста, есть ли в вашей номенклатуре на текущий момент бесконтактные выключатели, выполненые на основе геркона, реагирующие на приближение металлического объекта, во взрывозащищенном исполнении (с кабельным вводом), предназначенные для работы в среде высокого давления (до 7,5 МПа). Предполагается установка такого выключателя на корпусе взрывозащищённого оборудования посредством резьбового (или иного) соединения с уплотнением, обеспечивающим герметичность соединения при указанном выше давлении. Рабочая среда - природный или попутный нефтяной газ.
Заранее благодрен за ответ.

Ответ: Добрый день. Учитывая что в вашем вопросе пересекаются несколько задач, предлагаем связаться с нашим специалистом +7 (351) 796-01-18 Кочетов Владимир Анатольевич.



Сергей Есин - Мастер КИПиА
15.06.2012 21:52

Уважаемые разработчики, прошу вас пояснить, как работает датчик ISN I8P5-22-R35-LP, и каким образом его можно подключить в цепь управления контроля доступа. Если можно то вышлите мне инструкцию по его монтажу и схему подключения. s.esin@mail.ru

Ответ:

Здравствуйте, уважаемый Сергей. Не достаточно информации: куда вы подключаете датчик, какое рабочее напряжение, сопротивление нагрузки и что является объектом воздействия (материал, размеры). Посмотрите на технические характеристики и схемы подключения датчика ISN I8P5-22-R35-LP. Если этой информации не достаточно, то для более точной консультации свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (351) 796-01-18.




Грачиков Анатолий Михайлович - ведущий специалист
08.06.2012 15:16

Добрый день. Есть клапана электомагнитные ВН3Н-3ПЕ и ВН4Н-3ПЕ( СП "ТермоБрест" ООО ) с датчиком положения на основе бесконтактного индуктивного выключателя типа ВК вашего прозводства ( взрывозащищенного исполненя ),но без пере-
ключающих-согласующих усилителей.Возможно ли подключение (временое,до поставки усилителей) бесконтактных датчиков положения к системе мониторинга
на базе SIMATIC S7-300
цифровой модуль ввода SM 321; DI 32 x DC 24V
( светодиод оптопары по входу через делитель )
Заранее спасибо!
С Уважением,Анатолий

Ответ:

Здравствуйте.
Точно на вас вопрос ответить сложно. Дело в том, что светодиод в оптопаре может светиться при токе 0,5 мА когда датчик демпфирован и вы не отследите порога переключения. Если же это будет возможным, то появляется второй вопрос - обеспечение параметров искробезопасности. Наши блоки сопряжения сертифицированы согласно требованиям искробезопасности, если данные модули тоже имеют такой сертификат, то подключение возможно, в противном случае нет.




Савинов Евгений - ведущий специалист
08.06.2012 11:26

Просьба порекомендовать датчик для подсчета стеклянного и пластмассового бисера.
Диаметр бисера от 2 до 3 мм.
Скорость подсчета до 5 шт. в секунду

Ответ: Здравствуйте. Объекты имеют слишком малый размер для надежного их обнаружения серийным ёмкостным или оптическим выключателем.



Сергей - энергетик
07.06.2012 12:06

Здравствуйте. Какое максимальное давление выдерживает поплавок датчика уровня жидкости ZDU.000-32?

Ответ:

Добрый день. Поплавковые датчики уровня не расчитаны на работу в среде повышенного давления. Рекомендуем рассмотреть вариант емкостных датчиков уровня, например CSN WC83B8-31P-5-LZS4-20.