Роман - Начальник конструкторского бюро
05.06.2012 21:36

Можно ли получить паспорт (габаритный чертеж, схема включения, особенности - почему в каталоге специальных применений) датчик уровня CSN WC46B8-32P-5-LZS4-2H? Или аналог - для стандартных применений (контроль уровня охлаждающей жидкости ДВС автомобиля).
Заранее благодарю

Ответ: Здравствуйте. Пройдя по ссылке, Вы cможете скачать паспорт на датчик CSN WC46B8-32P-5-LZS4-2H .



Константин
21.05.2012 16:13

Приветствую Вас!
Вопрос такого плана. установлен концевик(индуктивный датчик) на станке с вот таким обозначением:ВК AF42.1-12-5-500-инд-3в.
Не могу найти у Вас. Может старое обозначение? Подскажите.
С Уважением, Константин.

Ответ:

Добрый день.
Все верно, это датчик нашего производства в старом обозначении.
Новая маркировка этого индуктивного датчика ISB AF42A-12G-5-LZ.




Александр - Руководитель конструкторского отдела
17.05.2012 13:43

Здравствуйте. Мы занимаемся производством автоматических моек для автомобилей. В данный момент применяем датчики Carlo Gavazzi MOFR8 в комплекте с усилителями. Подскажите пожалуйста какой тип оптического датчика (тип R, тип D или тип Т) будет более надежен в условиях помех в виде водяного тумана и струй воды. Дальность действия от 3000 мм. Диапазон рабочих напряжений 10...30 В, тип выходного сигнала: реле

Ответ:

Здравствуйте. В данных условия работы хорошо работают датчики типа Т (разнесенная оптика) инфракрасного диапазона с дальностью действия от 10 метров, в условиях помех расстояние между излучателем и приемником необходимо уменьшить. Варианты: Типовое исполнение в корпусе М18 с транзисторным выходом, например приемник OS AF42A-31P-10-LZ и излучатель OY AF44A-2-10-P. Исполнение в прямоугольном корпусе с релейным выходом приемник OS IT61P-56-10-L-C и излучатель OY IT61P-2-10-P. Учитывая специфические условия эксплуатации исполнение датчиков должно быть повышенной герметичности.




БОЛОТ - директор
16.05.2012 12:23

добрый день !!! беспокоят из кыргызстана .для контроля уровня пшеницы нам нужно чтобы датчик работал через оргстекло ???будет ли работать ???

Ответ:

Добрый день.
Испытания датчиков в подобных условиях нами не проводились. Теоретически ёмкостные датчики должны работать в подобных условиях. Рекомендуем использовать датчик серии CSN E8. Например, ёмкостный датчик CSN E8A5-31P-20-LZ.




Анатолий - Инженер
05.05.2012 22:20

Имеет индуктивный датчик и провод экранирование от электромагнитного импульса любых источников ЭМИ (например молнии, специального электромагнитного оружия, короткого замыкания в электро-оборудовании высокой мощности, а также ядерного оружия). Сейчас используем механизм концевых выключателей в котором установлены микровыключатели, но они довольно тяжелые 300-400 грамм. Необходимы датчики с диапазоном срабатывания менее 2 мм, температура -65...+65 С.
Если имеется экранирование, то как проверяется зашита от ЭМИ.

Ответ:

Здравствуйте. Проверка на указанный вами перечень ЭМИ проводится в специализированных лабораториях.
Для примера, датчики устанавливаемые на самолетах проверяются по стандарту KT-160D. Датчики устанавливаемые на объектах военной и спецтехники проверяются по ГОСТ РВ (часть из них являются закрытыми для публикации) и испытываются непосредственно в составе объекта, так как корпус объекта является экраном.
Уточните конкретные количественные требования или стандарты.
Или свяжитесь с нашим специалистом Гойтиным Евгением (351) 796-01-18.




Михаил - ведущий инженер-конструктор
03.05.2012 16:10

У нас используются датчики уровня CSN EC46S8-8-N-LS4. Ответная часть разъема (розетка на кабеле) сломалась. Прошу вас сообщить тип и возможность поставки.

Ответ:

Здравствуйте. Совместно с датчиком CSN EC46S8-8-N-LS4 возможно применение следующих разъемов:
1. прямой соединитель CS S19-2-2
2. уголковый соединитель CS S20-2-2.
Вам нужно определиться с конструктивным исполнением разъема и необходимой длиной кабеля, в базовом исполнении длина кабеля 2 метра.
Заявку можно сделать по e-mail sale@teko-com.ru либо по телефону (351) 729-82-00.




Самат - Инженер
26.04.2012 16:29

CSN EF8A5 - 43P-20-LZ

Не будет ли при установки на ёмкость из орг.стекла , реагировать на само стекло !? Прошу ответ скинуть на почту , заранее спс!

Ответ:

Емкостные датчики способны контролировать материалы (жидкие, сыпучие) через диэлектрическую стенку резервуара, в т.ч. через стенку из оргстекла. Для того чтобы датчик не реагировал на стенку резервуара и срабатывал при появлении контролируемого материала необходимо осуществить первоначальную настройку чувствительности датчика. Общая методика настройки следующая:
- установить датчик за стенкой резервуара на таком уровне на котором требуется контролировать материал;
- заполнить резервуар контролируемым материалом до уровня чувствительной поверхности датчика или выше;
- если индикатор датчика не горит, то необходимо увеличить чувствительность датчика. Для этого вращать ось резистора регулировки чувствительности по часовой стрелки до момента загорания индикатора. Если индикатор датчика горит изначально, то вначале необходимо уменьшить чувствительность датчика, вращая ось резистора регулировки чувствительности против часовой стрелки до погасания индикатора. Затем увеличить чувствительность, вращая ось резистора регулировки чувствительности по часовой стрелки до загорания индикатора датчика;
- для проверки настройки датчика необходимо понизить уровень контролируемого материала ниже чувствительной поверхности датчика, индикатор датчика должен погаснуть;
- в случае если при уменьшении чувствительности датчика до минимального значения и отсутствии контролируемого материала в зоне чувствительной поверхности датчика горит индикатор, то вероятно датчик сработал от стенки резервуара. Необходимо отодвинуть датчик от стенки до погасания индикатора и повторить настройку датчика по пунктам выше.




Раиса - инженер
25.04.2012 16:36

На газовых клапанах термобреста устанавливаются индуктивные датчики ВК производства ТЕКО.Схема подключения 3-х проводная. Более подробной информации не имею. Может быть подскажете, потребляемый ток датчика ВК?

Ответ:

Здравствуйте. Ток потребления датчика Iпотр.<= 15мА. На Ваш электронный адрес отправлен паспорт на датчик ISB WF63A8-31N-3-LZ-1C.




Александр - Ведущий инженер
25.04.2012 08:13

Выключатель индуктивный бесконтактный ВТИЮ.1246 подходит мне для применения в качестве датчика оборотов вала. Прошу сообщить формулировку записи данного выключателя в документации с обозначением технических условий. Можно ли получить от Вас ТУ на выключатели с приемкой "5" (можно в электронном виде)? Этот вопрос был мною задан на Вашем форуме т.к. на Вашем сайте в каталоге продукции Katalog_new.pdf и induktivnye_datchiki_TEKO.pdf на стр. 1.3.2 указан датчик ВТИЮ.1246 как поставляемый с приемкой "5" для военной техники. Для его применения и заказа в документации этой техники должно быть указано обозначение документа на поставку те технические условия. Этого документа из Вашего ответа на форуме НЕТ. Так как же применять мне этот датчик? Или при каждом применении надо у Вас заказывать его разработку?

Ответ: Добрый день. Для заказа продукции с военной приемкой необходимо направить письмо на имя директора компании и начальника военной приемки. Консультации можно получить у ответственного за военную приемку Жильцова А.Б. по тел.: +7(351)796-01-18



Геннадий - ИП
21.04.2012 01:20

Добрый день!
Подскажите как правильно подключить датчик BK BC7A-10-N-S4 к стандартному дискретному входу 1-15…27В (не менее 4,5 мА), 0-0…5В (не более 1,5 мА)

Ответ:

Добрый день. Для подключения взрывобезопасных датчиков серии Namur, например, BK BC7A-10-N-S4, рекомендуем применить блок сопряжения, например, BC N1-1E-AE-DC24, одноканальный возможно подключить 1 датчик, есть исполнения блоков сопряжения для подключения 4-х датчиков. Блок сопряжения преобразует слаботочный выходной сигнал датчика в выходной сигнал электронного ключа (оптрона). Блок обеспечивает искробезопасность в соответствии ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98).

Разрешение Гостехнадзора №РРС 00-041196 от 22.11.10

Сертификат соответствия № РОСС.RU. ГБ04.В01396 от 21.04.10
.




Эдуард - Разработчик систем управления
20.04.2012 20:18

Здравтвуйте!
Индуктивный выключатель ISN EC2A-31P-6-LZS4...
Используется в системе как конечный выключатель движения. При срабатывании датчика "зуммерит" реле - повторитель сигнала в системе, напряжение на входе реле падает с 24V DC до 8V DC.
Схему внутреннего устройства датчика найти не могу...
Прошу Вас поделиться соображениями по определению нестыковки.
С Уважением...

Ответ:

Добрый день. Для начала проверьте ток потребления цепи нагрузки датчика (ток не должен превышать 250 мА). Если у Вас ток больше порога защиты (300-330мА), то датчик переходит в режим токоограничения и реле начинает зуммерить. Второй момент, проверьте цепь питания датчика, нет ли там токоограничивающих устройств, которые снижают питание при увеличении тока потребления (в вашем случае это реле).




Владислав - инженер
18.04.2012 12:17

Будет ли надёжно работать оптический датчик типа "Т" при меньших размерах контролируемой зоны. Например инфракрасный с дальностью 2,5м на меньшем растоянии - 1м, от рекомендуемого в каталоге излучателя

Ответ:

Здравствуйте. Работа датчиков будет достаточно надежна. К возможным недостаткам можно отнести увеличение размеров минимально контролируемого объекта и возможное переотражение инфракрасного сигнала от близко расположенных элементов конструкций или объектов. Как вариант решения этих проблем - применение датчика с отражением от катафота, например OX AC42A5-43P-R1500-LZS4




Игорь - инженер-конструктор
16.04.2012 11:17

будет ли выключатель
индуктивный бесконтактный isb af26a-21-2-lp-c работать через пластик?

Ответ: Добрый день. Да, датчик будет работать через пластик.



Сергей - Инженер
15.04.2012 08:47

Коректна ли будет работа при подключении 6 шт. MS FE8A-L паролейно, необходим сигнал печати в шести точках. (сигнал 10V+, 10V-)

Ответ: Здравствуйте. При корректном подключении датчики будут работать. Но при этом, от какого именно датчика пришел сигнал — не известно, это можно отследить только по индикации на датчике. Для каких целей вы хотите применить такое подключение?



Константин - инженер-конструктор
10.04.2012 19:13

Добрый день.

Входит ли в комплект поставки датчика ISN EC9A-43P-20-LZS4 крепежные гайки М36х1,5? Или их надо заказывать отдельно?

Ответ: Здравствуйте. В комплект поставки входят 2 гайки.


Задать вопрос