ГлавнаяВопрос-ответТехнические вопросы

Вопросы и ответы (F.A.Q.)

Задать вопрос


Евгений - Наладчик КИПиА
05.11.2015 17:10

Здравствуйте. У меня используется датчик CSN E47S8-31P-12-LZ. Вопрос такой "Обязательно ли подключение по 3-х проводной схеме, нельзя ли использовать этот датчик как сухой контакт? И как проверить датчик на работоспособность, индикатор у этого датчика гаснет или меняет цвет при сработке датчика?" проблема в том, что при подаче 24 В, загорается красный индикатор и при опускании в жидкость ничего не изменяется, а на черном проводе постоянно висит 2,4 В.

Ответ: Добрый день.

Здравствуйте. У меня используется датчик CSN E47S8-31P-12-LZ. Вопрос такой "Обязательно ли подключение по 3-х проводной схеме, нельзя ли использовать этот датчик как сухой контакт?
1. У датчика CSN E47S8-31P-12-LZ 3х проводная схема, вариант с общим минусом и питанием 10...30В. Использовать такой тип датчиков как "сухой контакт" можно только применив дополнительное промежуточное реле типа MR0-24

...И как проверить датчик на работоспособность, индикатор у этого датчика гаснет или меняет цвет при сработке датчика?
2.Проверка на работоспособность проста - подаем питание, нагрузку не подключаем. Приближаем и удаляем руку к чувствительной поверхности (датчик должен срабатывать при приближении). Чувствительность срабатывания можно отрегулировать в пределах 0...12мм, открыв винт-заглушку и вращая резистор тонкой отверткой. Срабатывание датчика смотреть по световому индикатору на корпусе. При подключении нагрузки работа датчика не должна поменяться.

...проблема в том, что при подаче 24 В, загорается красный индикатор и при опускании в жидкость ничего не изменяется, а на черном проводе постоянно висит 2,4 В.
3. Относительно какого полюса + или - вы измеряете напряжение 2,4В? Какое напряжение питания? Питание осуществляется постоянным током или пульсирующим выпрямленным через диодный мост?
Если схема верна, питание подается от блока питания постоянного тока 12...24В, и вы измеряете относительно "+" - то значит датчик всегда сработан (слишком высокая чувствительность - срабатывает на собственный корпус) и необходимо ослабить чувствительность.
Чувствительность срабатывания можно отрегулировать в пределах 0...12мм, открыв винт-заглушку и вращая резистор тонкой отверткой. Срабатывание датчика смотреть по световому индикатору на корпусе.



Шувалов Евграф - инженер-конструктор
25.10.2015 19:45

Здравствуйте! есть ли какие-нбудь рекомендации для размещения датчика http://teko-com.ru/teko/device/10141 при использовании в гидроцилиндре? могу я вам сбросить эскиз цилиндра для определения параметров геометрии?

Ответ:

Здравствуйте. Чертеж сбросить можно на почту 514@7298200.ru

- основная рекомендация - не ударить датчик движущимися элементами внутри цилиндра (элементы штока для срабатывания датчика)

для этого плавно вворачивать датчик при настройке в посадочное место до момента срабатывания + ещё 0,5мм. для надежного срабатывания во всех условиях.

Элемент, на который срабатывает датчик, должен быть заранее выдвинут на позицию срабатывания (гидроцилиндр в крайнем положении)

- датчик взрывобезопасный, поэтому при проектировании предусмотреть блок сопряжения по количеству датчиков и питанию. Например двухканальный блок сопряжения на два датчика BC N2-2E-AE-DC24 с питанием 24В. Если количество циклов работы гидроцилиндра велико, то лучше использовать не релейные а оптронные выходы (т.к. реле изнашиваются, оптроны - нет).




Александр
16.10.2015 10:01

Здравствуйте.
Вопрос.
В документации на индуктивный датчик ISN E4A-21-8-LP дана схема подключения индуктивной нагрузки в цепь минусового питания. Допустимо ли включать индуктивную нагрузку в цепь плюсового питания?

Ответ: Здравствуйте.
Можно, при этом диод должен стоять катодом к + источника питания.
Работает принцип суперпозиции, ток не ответвляется в третий провод, поэтому допускается.



Андрей
04.09.2015 13:39

возможно заменить датчик DIA3010ZRKG(DI5001) частота 5-300 импульсов в минуту, на датчик теко IV1B AT81A5-43P-10-LZ будет работать ?

Ответ: Добрый день, Андрей,
Вам следует сравнить значение пороговой частоты механизма с паспортом на IV1B AT81A5-43P-10-LZ. Диапазон регулировки выбранного вами IV1B AT81A5-43P-10-LZ 0,1...2,5 Гц. У заменяемого DI5001 Диапазон регулировки 0,08(3)....5 Гц. Также отличие клеммная коробка; у заменяемого DI5001 кабель. Если значение пороговой частоты находится в диапазоне 0.1...2.5 Гц, то допускается установить выбранный вами IV1B AT81A5-43P-10-LZ.



Рамиль - инженер
26.08.2015 11:42

Здравствуйте!
Интересует аналог датчика BALLUFF BES 516-324-E4-C-S4.
(M8x1 x 30, normally-open, Sn=1,5mm).
Является ли аналогом Ваш датчик ISB B11B-31P-1,5-L или лучше подобрать другой? Если другой, то какой?
Спасибо!

Ответ: Добрый день, Рамиль,
Да, допустим такой вариант. Если необходим датчик с разъемом вилкой на конце, то производим такой: ISB BC11B-31P-1,5-LS401-0,1. Особенность датчика-наличие вилки М8х1 трех контактной. Длина кабеля 0.1 метр



Виталий - Менеджер по закупкам
21.05.2015 12:26

Подскажите, пожалуйста. К датчику OX IC41A-43P-4000-LZS4 подключаем кабель CS S19 - но длина кабеля всего 2 м., а нам необходимо 10. Можно ли его нарастить, или это как-то повлияет на работу самого датчика?

Ответ:

Виталий, добрый день.


Длина кабеля 10м не должна повлиять на работу датчика и подключаемого оборудования. Исключение - оборудование с высоким уровнем электромагнитных помех (например сварочное, ВЧ печи).




Олег - инженер
05.05.2015 23:27

Как подключить датчик ВК WF63-31-N-400-ИНД-3В-1-НТ к системе САКЗ-МК-3С

Ответ: Добрый день, Олег,
Датчик ВК WF63-31-N-400-ИНД-3В-1-НТ подключается по схеме подключения, как указано в паспорте. В новом обозначении маркировка датчика такая: ISB WF63A8-31N-3-LZ-1C, по ссылке доступно его описание, а также паспорт. Как подключать датчик непосредственно в системе, это зависит от Ваших потребностей.



Ермолов Алексей - Ведущий инженер отдела ТОиР КИПиА и АСУ ТП
16.03.2015 16:11

Добрый день!
Интересует подбор аналога датчика JAQUET DSF 1810.00 MTV (Part nr.374Z-03976) производства JAQUET Technology Group AG из номенклатуры Вашей компании. К сожалению, с помощью калькулятора аналогов не удалось подобрать.
Параметры оригинала по ссылке: http://catalogues.jimtrade.com/151/150847_250742.pdf
Если есть аналог, то какова его стоимость ориентировочная.
Спасибо.

Ответ: Добрый день, Алексей,
К сожалению,в нашей номенклатуре замены DSF 1810.00 MTV нет.



Оксана
03.03.2015 18:20

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в чем причина не нормальной работы индуктивных выключателей ISN EF4A-31P-8-LZ если: 1) Подносим к чувствительному элементу датчика металлическую пластину, при этом индикатор на корпусе датчика загорается, но напряжение на выходе датчика отсутствует. То есть сигнала с датчика нет. 2) А при наведении чувствительного элемента второго датчика такой же марки на металлическую пластину индикатор на корпусе загорается, и есть сигнал на выходе датчика, а через промежуток времени при наведении металлической пластины на этот же датчик индикатор не загорается и нет сигнала на выходе датчика. Напряжение питания на датчик поступает и оно входит в пределы (10В - 30В) постоянного тока. В чем может быть причина такой работы индуктивных датчиков?

Ответ: Добрый день, Оксана,

Возможные причины:
1. Габаритные размеры воздействующего объекта не соответствуют рекомендуемым в каталоге стр.1.0.5 :http://teko-com.ru/pdf/Katalog_new.pdf.
стр.1.0.5 ознакомьтесь там есть указание на минимальные размеры пластина должна быть со сторонами 3xSn квадрат это самый минимум. где Sn-номинальное расстояние срабатывания.
2. Толщина воздействующего объекта менее 1 мм.стр.1.0.5 :http://teko-com.ru/pdf/induktivnye_datchiki_TEKO.pdf
3. Вы подносите пластину на расстояние больше чем 8 мм (номинальное). Либо не учитываете коэффициент из таблицы. стр.1.0.5 :http://teko-com.ru/useful-info/print-production/
4. Не стабилизированное питание, см. стр. 1.0.5 :http://teko-com.ru/useful-info/print-production/



Павел - Инженер КИПиА
28.02.2015 21:50

Добрый день.
Пытаюсь использовать датчик ISN E2A-31N-4-LZ вместо китайского аналога (J12-D4NKJ). Во включенном положении датчик Теко выдает относительно минусовой клеммы около 1,2 В, а исходный датчик выдавал около 0,6 В (сейчас он уже неработоспособен). Счётчик, на вход которого подключен датчик, считает низким уровнем напряжение от 0,8 В. Соответственно, со старым датчиком счёт шёл, с датчиком Теко счёт не идёт. Как решить эту проблему?

Ответ: Добрый день,
Вам должен подойти Счетчик импульсов. Мы не можем гарантировать соответствие ISN E2A-31N-4-LZ и корректность работы с другими счетчиками импульсов.



сергей - инженер КИПиА
26.01.2015 21:13

Доброго дня!
Необходима инструкция на частотный преобразователь ТЕКО JTMBGBB0001AZSU

Ответ: Добрый день, Сергей,
Наша компания не производит данное оборудование. Обратитесь к производителю.



Сергей - руководитель сервиса
29.12.2014 19:21

Пытались ставить ВТИЮ 7019-63 вместо 2159.50004402 на американцев - не работают. Помогите разобраться,где хитрость???

Ответ: ВТИЮ.7019-63 и Siemens 2159.50004402 полностью взаимозаменяемы. По всем характеристикам паспорта Siemens наши датчики соответствуют. Однако как показывает практика Siemens всё же выходит за рамки тех. характеристик, которые пишут.
Например, мы знаем что наш датчик не работает на косозубой шестерне и шестерне с высотой зуба меньше 5 мм (и это описано в паспорте нашего датчика и в паспорте сименса), но у Siemens работает.
Работы уже ведутся по данной проблеме, пока ни чем помочь не можем.



Виталий - Инженер
30.09.2014 12:37

Здравствуйте. Необходимо контролировать длину оребренной части трубы. Т.е. на определенной длине заготовки нарезаются ребра. Они постепенно увеличиваются по высоте до определенного размера и далее идут на спад. Диаметр в зоне ребер больше диаметра в неоребренной зоне. Какие датчики лучше использовать для детектирования начала и конца оребрения. Заготовка идет внутри стальной трубы.

Спасибо!

Ответ: Добрый день!
Задача не полностью ясна. Необходимо уточнить ряд вопросов. Каковы размеры рёбер, диаметры труб, расположение рёбер относительно трубы и т.д.
Обратитесь к нам на форум "Долина ТЕКО-автоматизации".
Зарегистрируйтесь и создайте там тему в наиболее подходящем разделе. По возможности, приложите чертёж или эскиз.



- инженер-конструктор
09.09.2014 07:00

Если подношу к чувствительному элементу индуктивного выключателя(выключатель с PNP выходом, замыкающий контакт) металлическую пластину, а затем её убираю от датчика на достаточно большое расстояние, то сигнал с выхода датчика присутствует всегда (диод на корпусе датчика светится постоянно). Какие причины поломки выключателя могут быть в этом случае?

Ответ: Если датчик с регулировкой и настроен на максимальную расстояние или даже более то такой эффект возможен. Рекомендуем настраивать датчик не более номинального расстояния срабатывания.



Максим - Инженер АСУ
21.07.2014 11:38

Здравствуйте!
Допустимо ли подключение индуктивных датчиков Теко с взрывозащитой PO Ex ia ma l Ma [Exia] к общепромышленному оборудованию через предлагаемый блок сопряжения серии NAMUR с с взрывозащитой [Exia] llC?

Ответ: Добрый день.
Да. Информация об этом есть здесь: http://teko-com.ru/catalog/vzryvobezopasnoe-oborudovanie/


Задать вопрос

Всего вопросов: 130